          超聲波流量計如何實現(xiàn)熱量測量

          超聲波流量計在軟件上設(shè)置了兩種熱量計算方法。一種是符合國家標準CJ128的焓差法,一種是使用比熱的溫差法。焓差法只能用于水介質(zhì)的熱量測量中,且溫度范圍限定于0~150℃。如果超出了此溫度范圍或者使用非水介質(zhì),那么就必須使用溫差法。


          由于水的比熱在不同溫度下是不同的,所以使用焓差法和溫差法測得熱量是不一樣的。一般的供熱管線中,焓差法測量的熱量小于溫差法得到的值。
          焓差法按公式 Q熱=V×ρ進×(H進-H回)計算
          其中  V=體積瞬時流量
          ρ進=進水溫度下水的密度
          H進=進水溫度下水的熱焓值
          H回=回水溫度下水的熱焓值
          而溫差法則按照公式
                Q熱=V×C×(T進-T回)計算
          其中    V=體積瞬時流量
               C=水的比熱。比熱值可以從窗口M86窗口中輸入。
               T進=進水溫度
          T回=回水溫度